| Autor |
Nachricht |
Pengiun
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge: 86
|
Verfasst am:
Do 07 Dez, 2006 15:46 |
  |
|
Hallo,
ich will demnächst 2 60er Wimo Spiegel für Wlan verbauen sowie 2*die PA-5000 Planarantenne von denen.
Was ist denn da in Bezug auf Blitzschutz zu empfehlen?
Ein Spiegel kommt konventionell auf einen Balkon - wird dort unter einem Vordach montiert. Eine Pa-5000 hängt seitlich am Haus dran. Und der zweite Spiegel hängt zusammen mit einem OAP und dem zweiten PA-5000 an einem Mast der ebenfalls seitlich an eine Hauswand montiert ist - ist eine abgesägte Strassenlaterne;=)
In allen 3 Fällen noch mehr als 4 Meter bis zur Oberkannte Dach.
Der OPA ist Stand-Allone also nur mit den 2 Antennen bestückt - da hängt sogesehen kein LAN dran.
Ist ein Blitzschutz hier sinnvoll oder absolut rausgeschmissenes Geld plus extra Dämpfung?
Mein Gedanke war einfach - da wo ein Lan dran hängt habe ich ja definitiv keine Auf-dem-Dach Montage - ich bin eher schon im Innenraum. Oder ist ein BM-Modul trotzdem sinnvoll?
Einen Volltreffer stecken die Dinger ja eh nicht weg. |
_________________ Pengiun |
|
   |
|
Guest
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
|
|
REPTILE

Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge: 616
|
Verfasst am:
Do 07 Dez, 2006 19:09 |
  |
|
so nen blitzschutz kostet ja nicht die welt.... den sollte man schon rein machen, vorallem versicherungs technich... sonst zahlt die nämlich nicht....
in den praxis kommt es sehr sehr sehr selten vor das ein blitz einschlägt, hatten wir noch nie.... |
|
|
    |
|
langewiesche

Anmeldungsdatum: 27.04.2005
Beiträge: 917
Wohnort: Gevelsberg / Sprockhoevel im Ruhrgebiet
|
Verfasst am:
Do 07 Dez, 2006 19:40 |
  |
|
und wenn er einschlaegt wird ehh nur die haustechnik geschuetzt ....
Der Router und die Antenne sind dann ehh was fuer die versicherung
Aber halt nichts weiter und kein feuer ...
darum ist ein blitzschutz wichtig ... naturlich nur wenn er auch gute masse/erde hat. es wirkt als gut gegen die induktionspannung |
_________________ Es gruesst Lars
VP-100 - L54xx- I1610 VPN 1611/1621B - IAP54/OAP54 - 1711/1722B /1723B - 1811/1821*+/1823B - 3x50 incl. UMTS - 3850 - 7011VPN - 7111 - 8011-200 - R800+ - R1011, WLCs, L315,322, |
|
     |
|
Pengiun
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge: 86
|
Verfasst am:
Fr 08 Dez, 2006 09:54 |
  |
|
Hallo,
also wie jetzt? ;=)
Also Gewitter gibt es bei uns oft und heftig, Region Bodensee / Süd-Deutschland.
Ein Direkt-Treffer ist sicher selten, aber Überspannung ist ein häufig auftretendes Problem. Nach jedem Gewitter freut sich unser TK-Anlagen Lieferant;=) Ist halt ländliche Gegen und da ist noch nicht alles unter der Erde verschwunden.
Ich stell mir nur die Frage der Sinnhaftigkeit, da keine der Antennen auf dem Dach sondern darunter teilweise unter dem Dachvorsprung installiert werden. Bei einem Direkteinschlag kommt es auf den AP und die Antenne eh nicht an. Und das BSM-Modul wird das wohl nicht verhindern.
Ein Blitzableiter ist zwar vorhanden, aber der Hauseingang in Bezug auf Strom ist nicht extra gesichert. Spannungsschwankungen sind vorhanden, daher hängt fast alles an USV´s
So wie ich die Überspannungschäden kenne, kommt das meistens über die Telefonleitung oder über den Netzstecker.
In div. Literatur liest man ja immer wieder dass die Module rausgeschmissenes Geld sind wenn die Antennen nicht oben auf dem Dach direkt montiert sind. |
_________________ Pengiun |
|
   |
|
langewiesche

Anmeldungsdatum: 27.04.2005
Beiträge: 917
Wohnort: Gevelsberg / Sprockhoevel im Ruhrgebiet
|
Verfasst am:
Fr 08 Dez, 2006 13:42 |
  |
|
du wist die ehh kaufen muessen ich glaube in einer vorschrift steht das bei antennen drin (egal ob wlan oder tv) ... es gibt so ein gitternetzplan fuer gebaude wo alles genau festgehalten ist was wo sein darf ... ich bin da aber nicht so firm drin. mit massen rund um das haus ... wegen versicherung und so .. |
_________________ Es gruesst Lars
VP-100 - L54xx- I1610 VPN 1611/1621B - IAP54/OAP54 - 1711/1722B /1723B - 1811/1821*+/1823B - 3x50 incl. UMTS - 3850 - 7011VPN - 7111 - 8011-200 - R800+ - R1011, WLCs, L315,322, |
|
     |
|
stbirkma
Anmeldungsdatum: 14.11.2006
Beiträge: 49
|
Verfasst am:
Mo 02 Apr, 2007 04:10 |
  |
|
Wie sieht das ganze eigentlich aus wenn ich meinen AP über POE mit Strom versorge ca. 20 m Kabel, dient hier nicht eigentlich das Kabel schon als Blitzschutz, da dieses dünne Kabel doch eigentlich bei einer so hohen Spannung diese nicht bis zur Strom Einspeisung bringt.
Wie seht ihr das? |
|
|
   |
|
gunter22

Anmeldungsdatum: 01.04.2006
Beiträge: 51
Wohnort: Castrop-Rauxel
|
Verfasst am:
Mo 02 Apr, 2007 10:28 |
  |
|
Leider nicht ganz zu Ende gedacht
Die 20 Meter sind eine wunderbare Induktionsschleife, und da bei einem Blitzeinschlag die Feldstärken furchtbar hoch sind, wird eine sehr hohe Spannung in deine Leitung induziert....
Also, wenn Du in einem gefährdeten Gebiet bist, hilft es dir nicht. Wir arbeiten immer nach dem Prinzip:
1. Grobschutz am Hausanschluss
2. Mittelschutz in der Verteilung
3. Feinschutz am Gerät (oder gerätenah)
Glückauf!
Gunter |
_________________ Unterwegs mit LANCOM 1722 VoIP (Annex B) 7.58.0045
T-DSL 3000 von 1&1 und 16 MB von Unity |
|
    |
|
|
|
|
| |
|
|