Das Profi-Forum für LANCOM-User
LANCOMs günstig bei Ebay ersteigern
LANCOM

 snmp und komma bzw. float werte
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Beiträge der letzten 24 Stunden anzeigen

Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor Nachricht
mulix



Anmeldungsdatum: 08.06.2008
Beiträge: 20

BeitragVerfasst am: Mo 17 Jan, 2011 16:07 Antworten mit ZitatNach oben

servus leute,

ich hab zwar nicht selber das problem, aber ein freund von mir sitzt grade an einer snmp implementierung auf basis von microchip controllern (in c und assembler). Da ich als netzwerker weis, dass lancom viel mit snmp macht und hier so ab und an auch mal ein entwickler rein schaut Very Happy dachte ich... man kann ja mal fragen.

Also wie ist das wenn man komma bzw. float werte per snmp übertragen möchte - oder auch senden. Sollte man als datentyp nen string oder integer nutzen. Gibt ja wohl keine datentypen im snmp die float übertragen.

Wer hätte es gedacht, aber es geht um temperatur werte Smile

viele grüße
mulix
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Guest






Verfasst am: Nach oben

backslash
Moderator


Anmeldungsdatum: 08.11.2004
Beiträge: 4568
Wohnort: Aachen

BeitragVerfasst am: Mo 17 Jan, 2011 16:58 Antworten mit ZitatNach oben

Hi mulix,

bei Temperaturwerten, würde ich einen Integer vorziehen, z.B. 100*Tmperaturwert - das reicht dann für zwei Nachkommastellen...

Gruß
Backslash
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden