Das Profi-Forum für LANCOM-User
LANCOMs günstig bei Ebay ersteigern
LANCOM

 Tipps für eine Fehleranalyse
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Beiträge der letzten 24 Stunden anzeigen

Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor Nachricht
aphily



Anmeldungsdatum: 22.09.2005
Beiträge: 43

BeitragVerfasst am: Mi 27 Okt, 2010 21:23 Antworten mit ZitatNach oben

Hallo,

Hat jemand einen Tipp für die Fehleranalyse in folgendem Fall:

Lancom 7111 <- Unmanagend Dlink Switch <- Unmanagend Dlink Switch <- Server
Läuft einwandfrei.

Lancom 7111 <- Lancom ES-2126+ <- Unmanagend Dlink Switch <- Server
Läuft nicht. Ab und an kommt mal ein Ping vom 7111 zum Server durch.
Tx,RX Error Counter am 2126 laufen nicht hoch.


Einstellungen vom 2126
Factory Reset (Restore Default), kein VLAN, kein Tagging, Nix
Verkabelung ist vermessene Cat6e 22m

AutoNeg enabled/disabled durchgetestet am 7111 und 2126
-> Keine Änderung. Autoneg ergibt auch immer 100Full MDI
Loop Detect On/off am 2126
-> Keine Loop.
2126 komplett ausgetauscht
-> Keine Änderung

Bedankt
aphily
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
Guest






Verfasst am: Nach oben

tesme33



Anmeldungsdatum: 25.03.2006
Beiträge: 138

BeitragVerfasst am: Mo 08 Nov, 2010 22:16 Antworten mit ZitatNach oben

Hi
was sind denn die BIT Zeiten der einzelnen Geräte. Es darf nämlich im Ethernet nicht sein das ein Packet zu lange braucht ( http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#CSMA.2FCD-Algorithmus ).

Und das beliebteste Problem was dann auftritt sind LATE Collsions. Und dannach hört sich das bei Dir an.

http://en.wikipedia.org/wiki/Late_collision


Gruss

_________________
Lancom 1823 FW 8.50RU4/ 2xL305 FW 8.50RU2 / 2x L315 FW 8.50RU4/ GS-1224 FW 202RC1
Internet: Kabel Deutschland
Telefonie: VOIP only / Telekom Leitung gekappt.
Voip-Provider Sipgate,pbx-networks,dus.net,KDG
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
aphily



Anmeldungsdatum: 22.09.2005
Beiträge: 43

BeitragVerfasst am: Mi 10 Nov, 2010 10:34 Antworten mit ZitatNach oben

Hallo Teseme,

Danke für die Antwort. Der 2126 hat ja einen Late-Collision Error Counter. Die stehen alle auf 0. Zwischen dem DLink-Switch und dem Server kann m.E. keine LateColl auftreten, da es da nur den Switch und den Server gibt.

Grüße
aphily
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchen