Das Profi-Forum für LANCOM-User
LANCOMs günstig bei Ebay ersteigern
LANCOM

 WLC-4006 - kriege 1811n nicht dazu :-/
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Beiträge der letzten 24 Stunden anzeigen

Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor Nachricht
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: Fr 17 Dez, 2010 22:56 Antworten mit ZitatNach oben

Hi,

ich habe hier einen WLC-4006 mit 12er Option, an dem insgesamt 10 L-321agn dran hängen (werden, momentan sind 5 davon ausgeschaltet).

Nun habe ich im Serverraum noch einen 1811n, dessen WLAN ich gerne auch über den WLC-4006 managen möchte (gleiche SSID usw). Leider gelingt mir das beim besten Willen nicht! Der 1811n hatte vorher ein anderes WLAN, ich habe also die Einstellungen angepasst.

- Alle Geräte laufen mit 8.00 RU2
- Alle Geräte sind im gleichen 16bit Subnetz
- DNS-Eintrag WLC-Address wird auf die IP des WLC aufgelöst (per Telnet am 1811n getestet
- am 1811n die physikalische WLAN-Einstellung auf managed gestellt (war vorher natürlich auf Basisstation)
- der DNS ist ein externer Server, trotzdem habe ich unter TCP/IP->DNS->Stations-Namen WLC-Address = IP des WLC gesetzt
- Im WLC unter WLAN-Controller->Allgemein sind autom. Annahme neuer APs, automatisch Defaultkonfig und Syncen des Hauptgerätekennwortes aktiviert
- Eintrag FFFFFFFFFF ist im WLC unter AP-Konfig->AP-Tabelle aktiv, zusätzlich auch noch die MAC des 1811n (Rechtsklick->Info->MAC-Adresse) eingegeben, nachdem es nicht ging
- Kennwort auf dem 1811n ist das gleiche wie das des WLC (trotzdem könnte es ggf. hier liegen, das Problem)
- HTTP-Zugriff ist auf 1811n und WLC aktiv
- im 1811n steht unter Wireless-LAN->WLC "WLC-Address" drin. Ping per Telnet sagt:

Code:
root@Foo-Gate-01:/
> ping wlc-address

    56 Byte Packet from 192.168.1.20 seq.no=0 time=1.141 ms


Einziger Unterschied zu den erfolgreich eingebundenen 321agn: Der 1811n hängt über einen Gigabit-Switch am Uplink-Port des WLC, die APs hängen an einem PoE Switch am LAN-1 des WLC. Könnte auch das Problem sein, wobei ich meine, dass der Uplink einfach ein LAN0 ist, also am Switch des WLC dran hängt.

Ideen?

Als Kleinigkeit sei vielleicht noch zu erwähnen, dass der 1811n seinen Dienst tadellos tut und das auch per WLAN tat, allerdings 2 Besonderheiten hat: 1. ist das Webinterface ganz schwarz bis auf das Eingabefeld des Kennwortes, da scheint ein css oder so zu fehlen (getestet unter Mac, Win, Linux und mit 4 unterschiedlichen Browsern), das geht auch nach Wechsel der Firmware nicht weg... und 2. sagt mir der Lanmonitor, dass "dieses Gerät nicht unterstützt" sei, wenn ich den 1811n da anschauen möchte. *schulterzuck*


Wäre klasse, wenn jemand hier eine Info häte, sonst mache ich das vom WLC mitgelieferte Support-Ticket auf Shocked Danke!
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
Guest






Verfasst am: Nach oben

MoinMoin
Moderator


Anmeldungsdatum: 12.11.2004
Beiträge: 870

BeitragVerfasst am: Sa 18 Dez, 2010 20:40 Antworten mit ZitatNach oben

Moin, moin!

Deinem 1811n fehlt die OEM-Datei. Was sagt das Sysinfo?

Ciao, Georg
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: Sa 18 Dez, 2010 20:45 Antworten mit ZitatNach oben

Hi,

wie kriege ich die OEM-Datei wieder rein, und eigentlich auch sehr interessant: wie kann sie verschwinden (zwei meiner Kollegen haben mit Halbwissen an dem Ding gefummelt, bis ich ihn dann mal resettet und richtig funktionierend eingerichtet habe).

Sysinfo:

Code:
root@Foo-Gate-01:/
> sysinfo

DEVICE:           LANCOM 1811n Wireless
HW-RELEASE:       F
SERIAL-NUMBER:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAC-ADDRESS:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IP-ADDRESS:       192.168.40.1
IP-NETMASK:       255.255.0.0
INTRANET-ADDRESS: 0.0.0.0
INTRANETMASK:     0.0.0.0
VERSION:          8.00.0221RU2 / 07.10.2010
NAME:             Foo-Gate-01
CONFIG-STATUS:    13344;0
FIRMWARE-STATUS:  1;1.5;1.1;8.00Rel.16062010.4;8.00RU2.07102010.5
LANCAPI-PORT:     75
WLC-ADDRESS:      192.168.40.20
HW-MASK:          00001100000000000000000000000011
FEATUREWORD:      00000000001000000100000100011100
REGISTERED-WORD:  00000000001000000100000100011100
FEATURE-LIST:     02/F
FEATURE-LIST:     03/F
FEATURE-LIST:     04/F
FEATURE-LIST:     08/F
FEATURE-LIST:     0e/F
FEATURE-LIST:     15/F
TIME:             19422518122010
HTTP-PORT:        80
HTTPS-PORT:       443
TELNET-PORT:      23
TELNET-SSL-PORT:  992
SSH-PORT:         22


Was ist hier der wichtige Punkt, auf den ich achten muss? Will lernen Smile
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
alf29
Moderator


Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 4500
Wohnort: Aachen

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 10:13 Antworten mit ZitatNach oben

Moin,

die OEM-Daten werden üblicherweise beim Firmware-Upload automatisch mit ins Gerät
eingespielt. Du solltest im Dateisystem (Status->Filesystem->Contents in der CLI) eine
Datei 'oemdata' haben. Wenn nicht, würde ich als nächstes einfach mal die bereits laufende
Firmware nochmal draufladen.

Gruß Alfred
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
MoinMoin
Moderator


Anmeldungsdatum: 12.11.2004
Beiträge: 870

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 11:54 Antworten mit ZitatNach oben

Moin, moin!

Die Taufung scheint ansonsten in Ordnung zu sein. Nach dem Firmware-Upload sollte das OEM-File auch im Sysinfo auftauchen. Ich gehe zumindest davon aus, daß das in der 8er Firmware schon drin ist. Dann sollte auch LANconfig dein Gerät wieder kennen.

Ciao, Georg
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 13:34 Antworten mit ZitatNach oben

Habe gerade die UR2 noch mal hochgeladen - leider immer noch alles schwarz im Webinterface... Hat das Fehlen der OEM-Datei auch etwas mit der eigentlichen Problematik, dass das Ding sich nicht mit dem WLC verbinden will, zu tun?
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
MoinMoin
Moderator


Anmeldungsdatum: 12.11.2004
Beiträge: 870

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 15:37 Antworten mit ZitatNach oben

Moin, moin!

p0ddie hat folgendes geschrieben:
Habe gerade die UR2 noch mal hochgeladen - leider immer noch alles schwarz im Webinterface...

Das OEM-File ist bei dir in der Dateiliste nicht enthalten? Dann müsste mal jemand bei LANCOM kontrollieren, ob am UR2-UPX ein passendes OEM-File hängt.

p0ddie hat folgendes geschrieben:
Hat das Fehlen der OEM-Datei auch etwas mit der eigentlichen Problematik, dass das Ding sich nicht mit dem WLC verbinden will, zu tun?

Kann sein. Möglierweise fehlen Informationen zur Verwaltung der Zertifikate. Das Interface steht auf "Managed"? Bei einem Router ist die Vorgabe "AP", bei einem AP ist sie "Managed" (oder so ähnlich).

Ciao, Georg
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 15:40 Antworten mit ZitatNach oben

Hi,

ob da eine OEM-Datei drin wäre, wäre interessant. Ich hatte schon auf die 8.0 Firmware umgeschaltet, um zu schauen, ob es damit geht... wenn das aber eine separate Datei ist, die OEM-Geschichte, bringt das natürlich nix...welches Release ist denn das neuste, in dem die OEM-Files drin sind? Dann sollte es ja reichen, die aufzuspielen, dann ist alles wieder da.

Der 1811n bzw sein WLAN Interface stand natürlich auf Access Point, ich habe dann aber auf Managed umgeschaltet, denn ich will ja, dass das Dimng vom WLC gemanaged wird... Smile
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
MoinMoin
Moderator


Anmeldungsdatum: 12.11.2004
Beiträge: 870

BeitragVerfasst am: So 19 Dez, 2010 22:47 Antworten mit ZitatNach oben

Moin, moin!

p0ddie hat folgendes geschrieben:
welches Release ist denn das neuste, in dem die OEM-Files drin sind? Dann sollte es ja reichen, die aufzuspielen, dann ist alles wieder da.

Die OEM-Daten sind Bestandteil jeder Firmware. Es sollte also egal sein, welche Firmwareversion du einspielst. Hast du nachgesehen, ob die OEM-Daten in deinem Gerät fehlen, wie Alfred geschrieben hatte?

p0ddie hat folgendes geschrieben:
Der 1811n bzw sein WLAN Interface stand natürlich auf Access Point, ich habe dann aber auf Managed umgeschaltet, denn ich will ja, dass das Dimng vom WLC gemanaged wird... Smile

Gut, die Grundvoraussetzung ist erfüllt. Du hattest dem Controller gesagt, er solle das 1811n automatisch akzeptieren und eine Konfiguration dafür anzulegen. Findest du das Gerät in der Konfiguration wieder? Oder arbeitest du mit einer Defaultkonfiguration für alle Geräte?

Ciao, Georg
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: Di 21 Dez, 2010 11:26 Antworten mit ZitatNach oben

Hi,

als Ausgabe bekomme ich das hier:

Code:
root@Foo-Gate-01:/
> cd Status/File-System/Contents

root@Foo-Gate-01:/Status/File-System/Contents
> ls

Name                                                                                                                              Size   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
features                                                                                                                          25     
wlandata0                                                                                                                         114     


Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass ich keine OEM-Datei da drin habe, da ich nichts sehe, was vom Namen her darauf hindeutet - oder?

Zitat:
Es sollte also egal sein, welche Firmwareversion du einspielst.


Ich habe ein mal versucht, die 7.8x, die noch drauf war, zu reaktivieren, und ich habe auch die 8.0UR2 noch ein mal raufgespielt - beide Male ohne Erfolg (insofern, als dass die Datei immer noch nicht da ist).

Zitat:
Du hattest dem Controller gesagt, er solle das 1811n automatisch akzeptieren und eine Konfiguration dafür anzulegen. Findest du das Gerät in der Konfiguration wieder? Oder arbeitest du mit einer Defaultkonfiguration für alle Geräte?


Ich habe auf dem WLC eine Default-Konfig, die alle Access Points bekommen haben. Meine weiteren Schritte waren nur das Umstellen des 1811n auf Managed und den Eintrag der MAC-Adresse des 1811n in die Access-Point-Liste des WLCs, da der 1811n durch den Default-Eintrag (FFFFFFFFFF) nicht eingefangen wurde.

Im WLAN-Monitor taucht der 1811n als fehlender AP auf.[/quote]
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
xexex



Anmeldungsdatum: 03.06.2005
Beiträge: 30

BeitragVerfasst am: Di 21 Dez, 2010 15:08 Antworten mit ZitatNach oben

Um die Konfiguration wieder zu reparieren wirst du nicht drum herum kommen die Firmware über die serielle Schnitstelle über den Bootloader aufzuspielen. Dazu musst du das Gerät zunächst einmal an einen PC mit seriellen Schnitstelle mit dem entsprechenden Kabel verbinden. Danach startest du Hyperterminal oder ein entsprechendes Terminal Programm. Dann wählst du die Update Funktion aus wodurch das Gerät in den Bootloader wechselt und auf die Firmwareübertragung per xmodem wartet.

Dann sollten auch wieder die oem Dateien und das Gerätezertifikat drinn sein. Allerdings wird dabei auch die Konfiguration gelöscht. Dazu würde ich empfehlen die Konfiguration am besten als Script vorher zu sichern.
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: Mi 22 Dez, 2010 01:14 Antworten mit ZitatNach oben

Moin,

dann werde ich das bei Gelegenheit mal tun, wenn ich einen PC und dann noch einen mit seriellem Anschluss finde...

Habt ihr noch Ideen, was das ursprüngliche Problem angeht (1811n wird nicht vom WLC verwaltet), oder hängt das unmittelbar mit der fehlenden Firmware zusammen? Damit gebe ich eine Steilvorlage für eine einfache Antwort, aber vielleicht geht's ja auch ohne die OEM-Software... Smile Danke!
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
xexex



Anmeldungsdatum: 03.06.2005
Beiträge: 30

BeitragVerfasst am: Mi 22 Dez, 2010 13:03 Antworten mit ZitatNach oben

Die Probleme hängen zusammen. Ich hatte vor kurzem ein änliches Problem, äusserte sich unter anderem damit, dass ich nicht mehr per https auf den AP zugreifen konnte. Ohne die oem Datei und den Geräteinternen Zertifikaten wird eine Kommunikation mit dem Controller fehlschlagen.

Kannst ja für sowas auch einen billigen USB -> Seriell stöpsel verwenden. Ist immer gut sowas mal in der Schublade rumfliegen zu haben.
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
p0ddie



Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge: 61

BeitragVerfasst am: Do 23 Dez, 2010 13:16 Antworten mit ZitatNach oben

Hi,

dann danke soweit für die ganze Hilfe - ich werde auf jeden Fall erst mal den 1811n richten, bevor ich Weiteres wage. Frohes Fest, guten Rutsch und so! ._)
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenAIM-Name
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen

 Gehe zu:   

Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Beiträge der letzten 24 Stunden anzeigen