Hallo,
habe hier einen 1611 mit Firmware 2.50
Wollte auf 5.06 hochgehen.
Nach Einspielen der CV Software kam die Meldung "Gerät nicht vorhanden" und nun ist er nicht mehr sichtbar.
Bei den Lan-LED leuchtet nur die LINK. Am Switch leuchtet auch der Port.
Kontakt negativ.
Seriell negativ.
Drücken der Reset-Taste ohne Erfolg. Auch der im Handbuch beschriebener Effekt "alle LEDs leuchten auf" passiert nicht. Nur die MSG und die LINK-LED.
Was kann man machen?
Danke schon mal.
Mike |
|
|
   |
|
Guest
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
|
|
alf29
Moderator

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 4500
Wohnort: Aachen
|
Verfasst am:
Di 08 Nov, 2005 08:45 |
  |
|
Moin,
hänge Dich mal an die serielle Schnittstelle mit einem
Terminalprogramm (Hyperterm reicht), 115200, 8N1, Hardware-
Handshake. Eventuell ist etwas beim Firmware-Konvertieren
schief gegangen, das Gerät hat gar keine Firmware mehr und
steht jetzt im Bootlader. Falls ja, kannst Du an der Stelle per
XModem eine Firmware einspielen. falls auf der seriellen aber
nichts kommt, ist da wohl etwas beim Schreiben des neuen
Bootladers schief gegangen (vielleicht weil die Flash-ROMs im
Gerät schon einen Schlag hatten). Dann ist das ein Fall für
den Service...