Hi,

wie "groß" darf eine portrange maximal sein ? also wieviele ports kann ich in eine regel packen und wie weit dürfen sie auseinander sein ?


ich habe z.b. folgende ausnahmeregel eingetragen:

ALLOW_STEAM3 UDP %A10.0.0.3 %S40000-55000 ANYHOST %Lcds0 %A

also müsste ich eigentlich verbindungen auf ports von 40000 bis 50000 aufbauen können. Das klappt aber leider nicht.

Bild hier: http://rapidshare.com/files/208442517/lan__monitor.jpg

Kann es sein dass die range 40000 bis 55000 zu weit ist ?
Benutzer ist OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Guest






Verfasst am: Nach oben

backslash
Moderator


Anmeldungsdatum: 08.11.2004
Beiträge: 4571
Wohnort: Aachen

BeitragVerfasst am: Fr 13 März, 2009 13:03 Antworten mit ZitatNach oben

Hi olosan,

die Porst müssen beim Ziel stehen und nicht bei der Quelle, also

ALLOW_STEAM3 UDP "%A10.0.0.3" "ANYHOST %S40000-55000" "%Lcds0 %A"

Die Größe des Bereichs ist egal