OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Forum zu LANCOM Mobilfunk Router/Gateways

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
ralhor
Beiträge: 3
Registriert: 26 Aug 2020, 13:09

OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Beitrag von ralhor »

Moin zusammen,

ich habe einen LANCOM 1780EW-4G+ den ich per SNMP überwachen will.
Leider kann ich die OIDs 1.3.6.1.4.1.2356.11.1.* nicht abrufen.

Laut Zugriff ist für Protokoll v2 Lesezugriff auf "Full-Access" trotzdem bekomme ich immer

snmpget -v2c -c 'public' lcrouter 1.3.6.1.4.1.2356.11.1.4.8.1.2.16385
LCOS-MIB::lcsStatusWanThroughputEntryRxSCurrent.eVdsl1 = No Such Instance currently exists at this OID

Muss da noch was aktiviert werden?
Danke und Grüße

Ralf
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7010
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Re: OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Beitrag von backslash »

Hi ralhor,
LCOS-MIB::lcsStatusWanThroughputEntryRxSCurrent.eVdsl1
sagt doch eigentlich schon alles - ein 1780EW hat kein VDSL-Interface...
Die MIB gilt für *ALLE* Geräte und enthält somit auch Zweige, die nicht auf allen Geräten vorhanden sind - wie z.B. das VDSL-Interaface auf einem 1780EW...

Gruß
Backslash
ralhor
Beiträge: 3
Registriert: 26 Aug 2020, 13:09

Re: OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Beitrag von ralhor »

Hi Backslash,

ok, das war ein schlechtes Beispiel, sorry. Ich suche speziell die OIDs für Signalstärke und LTE Registrierung.
Laut LCOS-MIB sollte es hierfür welche geben. Ein snmpwalk auf das Gerät zeigt mir aber fast gar keine OIDs für Status-Access an, obwohl es aktiv ist.

Code: Alles auswählen

# snmpwalk  -v2c -c 'public' lcrouter | grep 2356.11
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.2356.11.8.633
# 
Da sollte doch eine Menge mehr kommen? MIB Translation habe ich hier in dem Fall abgeschaltet.
Bin leider auch kein SNMP Crack :roll:
Grüße

Ralf
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7010
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Re: OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Beitrag von backslash »

Hi ralhor,

ich kenne snmpwalk nicht, aber u.U liest der nur die MIB-2 aus (iso.3.6.1.2.1), wenn du ihm keine Start-OID mitgibts...

Gruß
Backslash
ralhor
Beiträge: 3
Registriert: 26 Aug 2020, 13:09

Re: OID-Subtree 1.3.6.1.4.1.2356.11.1 wird nicht gefunden

Beitrag von ralhor »

Danke, genau die Info hatte mir gefehlt. Jetzt ist alles zu sehen.
:D

Grüße
Antworten