GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Forum zu "managed" LANCOM Switches

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
onel01
Beiträge: 127
Registriert: 22 Nov 2018, 11:02

GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Beitrag von onel01 »

Guten Morgen, ich habe in den letzten Tagen vermehrt Port-Ausfall, wo PoE-Geräte eingerichtet sind.
Screenshot 2026-01-22 085517.png
Zu den Geräten liest man auch, das sie Nachts mehr Leistung benötigen als Tagsüber, aber diese Ausfälle sind leider zu jeder Tageszeit! :G)

Fehlermeldung ist nur Port 3 off; Port 3 ON usw.

Alle PoE-Geräte sind Kameras
Switch GS-3528XP
Patchpanel
1. RLC-423 können bis zu 15-20W ( Verbindung zum Port 3)

Verteiler/Splitter
Der PoE Extender verfügt über 1 PoE 30 W Eingang und zwei PoE 15 W Ausgänge, Power 2 PoE Gerät (RLC (23S1 / IAP-322) mit einem RJ45 Netzwerkkabel. Unterstützt Standard IEEE802.3af/at Protokoll.

--------------------------------------------------
2. RLC-823S1 verbraucht maximal unter 24 Watt (typ. 12W)
2a IAP-322 verbraucht maximal ca. 12 Watt; angeschlossen ist die 3. RLC-820A verbraucht maximal ca. 12 Watt

2. / 2a und 3. liegen auf einer LAN-Leitung
Screenshot 2026-01-22 092432.png
Kann es möglich sein, dass der GS-3528XP nicht die Leistung über die Ports bringt?
Besteht die Möglichkeit, dass man die Information Ausfall Port 3 usw. irgendwo auslesen kann auf dem Gerät (Fehlerliste)?
Kann man den Ports eine höher Leistung geben als "30 Watt" je Port, die vom Gerät vorgegeben werden?

Danke für die Ideen oder hinweise um den Grund zu finden.
Gerät hat noch Garantie bis 5.2026

Grüße
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Router: LC1783VAW (VDSL 50 Mbit/s & ADSL2+)
Switch: GS-3528XP
Wireless: 2x LN-630; IAP-322
Benutzeravatar
rotwang
Beiträge: 310
Registriert: 04 Jun 2021, 22:01

Re: GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Beitrag von rotwang »

30 Watt sind das Limit für die Leistung, die eine PSE nach 802.3at in die Leitung einspeisen darf. Bitte bedenken, dass je nach Kabel und Länge davon nicht alles am anderen Ende ankommt. 802.3at garantiert unter Worst-Case-Bedingungen, dass für das Powered Device 25,5 Watt nutzbar sind.
jfuchs
Beiträge: 98
Registriert: 19 Feb 2023, 00:20
Wohnort: Plauen i.V.

Re: GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Beitrag von jfuchs »

Ich habe massive Probleme das Geschriebene überhaupt zu verstehen. Mir ist die Verkabelung nicht ganz klar, das ist recht verwirrend geschrieben:
onel01 hat geschrieben: 22 Jan 2026, 09:39 Fehlermeldung ist nur Port 3 off; Port 3 ON usw.

Alle PoE-Geräte sind Kameras
Switch GS-3528XP
Patchpanel
1. RLC-423 können bis zu 15-20W ( Verbindung zum Port 3)

Verteiler/Splitter
Der PoE Extender verfügt über 1 PoE 30 W Eingang und zwei PoE 15 W Ausgänge, Power 2 PoE Gerät (RLC (23S1 / IAP-322) mit einem RJ45 Netzwerkkabel. Unterstützt Standard IEEE802.3af/at Protokoll.

--------------------------------------------------
2. RLC-823S1 verbraucht maximal unter 24 Watt (typ. 12W)
2a IAP-322 verbraucht maximal ca. 12 Watt; angeschlossen ist die 3. RLC-820A verbraucht maximal ca. 12 Watt

2. / 2a und 3. liegen auf einer LAN-Leitung
Wenn nur Port 3 Probleme macht, wieso dann die Infos zu "2 / 2a"? Wo ist 2b? Kannst du es vielleicht mal aufmalen was wo dran steckt grob?
sixty
Beiträge: 126
Registriert: 21 Sep 2010, 22:54

Re: GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Beitrag von sixty »

onel01 hat geschrieben: 22 Jan 2026, 09:39 Zu den Geräten liest man auch, das sie Nachts mehr Leistung benötigen als Tagsüber, aber diese Ausfälle sind leider zu jeder Tageszeit! :G)
Vermutlich beinhalten die Kameras einen Infrarot-Scheinwerfer, der bei Dunkelheit automatisch aktiviert wird.
Kann man diese Automatik bzw. die ganze Hilfsbeleuchtung abschalten? Das wäre einen Versuch wert
onel01 hat geschrieben: 22 Jan 2026, 09:39 Kann es möglich sein, dass der GS-3528XP nicht die Leistung über die Ports bringt?
Können die Kameras auf einen externen Syslog-Server protokollieren? Starten sie neu oder ist nur die Kommunikation unterbrochen?
onel01
Beiträge: 127
Registriert: 22 Nov 2018, 11:02

Re: GS-3528XP - Sporatischer PoE-Port Ausfall

Beitrag von onel01 »

Guten Morgen, danke für eure Rückmeldung.
Das PoE-System hat so seit 2024 bestand und immer funktioniert, erst jetzt bringt es diese Meldungen.

@jfuch -
Ich habe massive Probleme das Geschriebene überhaupt zu verstehen. Mir ist die Verkabelung nicht ganz klar, das ist recht verwirrend geschrieben:

onel01 hat geschrieben: Gestern, 09:39
Fehlermeldung ist nur Port 3 off; Port 3 ON usw.
Gebe ich Dir recht schlechter Satzbau, aber der Port 3 war nur als Beispiel, da es alle Ports betrifft, wo die 3 PoE Kameras seit Jahren laufen!
[ Port-4, Port-5]

GS-3528XP Port 2 - PoE - WLAN-UG (kein Ausfall)

Um es besser zu erklären, welche Gerät am Switch angeschlossen sind, die Information, wie es aufgebaut ist.
Ich habe es mal aufgemalt.
2026-01-23 10.13.57 (Mittel).jpg
GS-3528XP Port-4 -> PoE - Kamera 1 (12 Watt) - 24/7 Einsatz (musste ich gestern wieder umstecken Port-3->4)

GS-3528XP Port-5 -> PoE -> PoE-Splitter - Revotech Gigabit 2 Port POE Extender, IEEE 802.3af/at PoE+ Standard, 10/100/1000Mbps, POE-Repeater 100 Meter, Extender 1 Eingang 2 Ausgang, Stromversorgung für PoE Kamera/PoE Gerät (POE5003-G)
Port-1 Kamera 2 (12 Watt) 18-6 Uhr Einsatz
Port-2 LAN-Kabel -> IAP-322 1Gb -> PoE-Splitter - MokerLink Outdoor 5 Port PoE Switch/Extender, IEEE 802.3 af/at/bt PoE Repeater 90W, 10/100Mbps, 1 PoE in 4 PoE Out, Wall Mount Waterproof POE Passthrough Switch
Port-1 Kamera 3 (12 Watt) 24/7 Einsatz

Ich hoffe das es nachzuvollziehen ist, wie das Heimnetzwerk aufgebaut ist.
@sixty Vermutlich beinhalten die Kameras einen Infrarot-Scheinwerfer, der bei Dunkelheit automatisch aktiviert wird.
Kann man diese Automatik bzw. die ganze Hilfsbeleuchtung abschalten? Das wäre einen Versuch wert
Das werde ich mal deaktivieren. Danke
Können die Kameras auf einen externen Syslog-Server protokollieren? Starten sie neu oder ist nur die Kommunikation unterbrochen?
Frage: Syslog-Server protokollieren - ich bin Anwender, wie setzt man das um?

Die Kamera Port 3 ist aktiv, da diese immer einen Selbsttest macht (Drehen/Schwenken-Ausrichten auf Punkt 1); aber nicht zu erreichen - keine Verbindung -
Das zeigt, dass die »Energie« die diese Kamera benötigt vorhanden ist?

Alles seltsam, warum es jetzt passiert.
Grüße onel
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Router: LC1783VAW (VDSL 50 Mbit/s & ADSL2+)
Switch: GS-3528XP
Wireless: 2x LN-630; IAP-322
Antworten