Beitrag von jfuchs »

onel01 hat geschrieben: 23 Jul 2023, 22:25 Der IAP-322 läuft als AP Bridge, 20 m Entfernt vom LN-630 mit dem es über das 5 GHz verbunden ist.
Ich glaube ich habe dein Setup initial falsch verstanden, da ich dachte du willst den Wechselrichter per LAN an den IAP-321 klemmen. Verstehe ich es richtig, dass du den IAP-321 als WLAN-Repeater einsetzen wolltest? D.h. Access-Point Modus sowie Station-Modus auf ein und dem gleichen Funkmodul? Das unterstützt LCOS meines Wissens nach nicht - grundlegend ist davon auch aus technischer Sicht abzuraten (größere Latenz, halbierter Durchsatz dank Halb-Duplex sowie CSMA). Von daher ist auch die Verwendung des IAP-322 von dir mit seinen zwei Funkmodulen (eins im Station, eins im AP-Mode) einzig und allein richtig.
onel01
Beiträge: 113
Registriert: 22 Nov 2018, 11:02

Re: IAP-321

Beitrag von onel01 »

Danke @jfuchs, es läuft nun ohne Probleme sowie ich es umsetzen wollte.
onel