Guten Tag,
ich habe folgende zwei Fragen:
1. Über den WLC ist das WLAN konfiguriert. Möchte ich nun einen AP (L-322agn R2 H0) hinzufügen, so kann ich diesen
zwar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und über Lanconfig konfigurieren, so dass ich die richtige IP-Adresse vergeben kann und auch die Einstellungen des WLANs von Basisstation auf managed umstellen. Der WLC registriert den AP. Doch nach einiger Zeit kann der AP nicht mehr erreicht werden. Es blinken die LED auf der Oberseite abwechselnd grün und rot.
2.) Welche Einstellungen muss ich in Putty vornehmen, damit ich die Konsole des AP erreichen kann. APC läuft unter Windows 10 und wenn ich die
Speed auf 115200 8N1 einstelle, erhalte ich keine lesbare Anzeige. Über den Bildschirm "rauschen" nur sonderbare Zeichen durch.
Konfiguration L-322agn und WLC-4006+
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Re: Konfiguration L-322agn und WLC-4006+
Moin,
Viele Grüße
Alfred
Zumindest wenn WLC und AP im gleichen LAN sind, muß man eigentlich gar nichts auf dem AP vorkonfigurieren. Managed sind die WLANs von vornherein, das Gerät holt sich eine IP-Adresse per DHCP, und das Finden des WLC geht auch per CAPWAP-Broadcasts.1. Über den WLC ist das WLAN konfiguriert. Möchte ich nun einen AP (L-322agn R2 H0) hinzufügen, so kann ich diesen
zwar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und über Lanconfig konfigurieren, so dass ich die richtige IP-Adresse vergeben kann und auch die Einstellungen des WLANs von Basisstation auf managed umstellen. Der WLC registriert den AP. Doch nach einiger Zeit kann der AP nicht mehr erreicht werden. Es blinken die LED auf der Oberseite abwechselnd grün und rot.
115200 8N1 ist schon richtig. Du brauchst zusätzlich Hardware-Handshake und das passende (!) Mini-DIN-Kabel. Bei einigen Switchen lagen AFAIK Kabel mit dem gleichen Stecker bei, die aber nicht vollständig belegt sind. Da sind schon Kunden drauf reingefallen...2.) Welche Einstellungen muss ich in Putty vornehmen, damit ich die Konsole des AP erreichen kann. APC läuft unter Windows 10 und wenn ich die
Speed auf 115200 8N1 einstelle, erhalte ich keine lesbare Anzeige. Über den Bildschirm "rauschen" nur sonderbare Zeichen durch.
Viele Grüße
Alfred
“There is no death, there is just a change of our cosmic address."
-- Edgar Froese, 1944 - 2015
-- Edgar Froese, 1944 - 2015
Re: Konfiguration L-322agn und WLC-4006+
Guten Tag,
es lag an dem seriellem Kabel und an einer fehlerhaften Konfiguration des DHCP-Servers.
Nach dem ich das neue Kabel angeschlossen hatte, konnte ich per putty eine Verbindung
aufbauen und ohne Flußkontrolle (ohne) den Text lesen und lesbare Ausgaben erhalten.
es lag an dem seriellem Kabel und an einer fehlerhaften Konfiguration des DHCP-Servers.
Nach dem ich das neue Kabel angeschlossen hatte, konnte ich per putty eine Verbindung