Moin Moin,

könnte mir jmd sagen, was für eine Art von PoE den OAP versorgt?
Ist das "passives PoE", wo also einfach Strom über die freien Adern gejagt wird, oder könnte ein Switch mit 802.11at (PoE+) Unterstützung den OAP ebenfalls versorgen? Rein von der Wattzahl ginge das ja...

Ging aus der Doku leider nicht wirklich hervor.

Besten Dank!
Benutzeravatar
REPTILE
Beiträge: 687
Registriert: 30 Jan 2005, 17:31

Beitrag von REPTILE »

der macht schon richtiges PoE soweit ich weis, aber er zieht mehr strom als in den normalen PoE-Specs definiert, daher kann er nur mit dem mitgelieferten Injektor betrieben werden....
Benutzeravatar
beneleiminger
Beiträge: 19
Registriert: 15 Mär 2007, 16:35
Wohnort: Nürnberg / Hof

Beitrag von beneleiminger »

also laut Spezi zieht der OAP maximal 25W. Die verplanten Switche (HP ProCurve 2900al) können pro Port insgesamt 30W bereitstellen.

Deswegen meine Frage nach "passivem" oder "aktivem" PoE ;)

rein von der Leistung würde es klappen.
Benutzeravatar
martinw
Moderator
Moderator
Beiträge: 618
Registriert: 06 Apr 2008, 17:31
Wohnort: Aachen

Beitrag von martinw »

Hallo,

ich habe gerade eine PoE-Platine vor mir, die OAP-54 und OAP-310agn werden ausschließlich über die freien Adernpaare 4/5 und 7/8 gespeist. Eine aktive Spannungsfreischaltung ist vorhanden, allerdings kann ich Dir mangels Schaltunterlagen nicht sagen, ob da die kommende(n) PoE-Klasse(n) bereits vorgesehen worden sind.


hth,

Martin
Benutzeravatar
beneleiminger
Beiträge: 19
Registriert: 15 Mär 2007, 16:35
Wohnort: Nürnberg / Hof

Beitrag von beneleiminger »

oh, vielen Dank!

dann werde ich das einfach nach T&E-Prinzip testen und Feedback geben!
Basti1983
Beiträge: 6
Registriert: 18 Mai 2009, 08:15

Beitrag von Basti1983 »

hi
habe zwei OAP310 im Einsatz die ich über PoE-Injector betreibe (4/5 und 7/8)
Habe am Einsatzort keine 230V für die mitgelieferten PoE-Inj. Verwende Nexans iPoE 420 acive da ich nur 24VDC Steuerspannung zur Verfügung habe.
Läuft seit knapp 2 Monaten ohne Probleme.

gruss Bastian