Hallo allerseits
Ich habe die beta 8.63.0017 in den 1821n Wirless eingespielt um Funktionen um IPV6 zu testen.
Schon das erste zurückschreiben der Config wird mit dem Fehler:
------------------------------------------------------------------------------
SNMP-ID des Konfigurations-Elements, das den Abbruch verursachte:
1.2.12.107.18.1
Fehlerhafter Wert:
------------------------------------------------------------------------------
Ich habe mir die MiB angesehen und verschiedene andere Dinge.
Ich weiss nicht warum die Config fehlerhaft ist.
Hat jemand einen erhellenden Tipp?
Grüße
LCOS V8.63.0017 auf 1821n Wirless wg. IPV6
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 15 Jun 2011, 23:37
Hi,
bevor Du die Konfiguration mit LANconfig aenderst, verbinde Dich zuerst auf die CLI des LANCOM und wechsle ins Verzeichnis /Setup/WLAN/Radar-Pattern-Thresholds/ (cd /Setup/WLAN/Radar-Pattern-Thresholds/). Dort dann eingeben "default" gefolgt von "Enter". Danach laesst sich auch die Konfig wieder mit LANconfig aendern.
Ciao
LoUiS
bevor Du die Konfiguration mit LANconfig aenderst, verbinde Dich zuerst auf die CLI des LANCOM und wechsle ins Verzeichnis /Setup/WLAN/Radar-Pattern-Thresholds/ (cd /Setup/WLAN/Radar-Pattern-Thresholds/). Dort dann eingeben "default" gefolgt von "Enter". Danach laesst sich auch die Konfig wieder mit LANconfig aendern.
Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 15 Jun 2011, 23:37
Hallo Louis
Unfassbar wie schnell und wie Richtig deine Antwort ist:
Ich hatte natürlich auch gesucht, aber nichts gefunden. Erst nach meiner Fragestellung an dieser Stelle bin ich auf dein Posting hier :
http://www.lancom-forum.de/htopic,10864,snmp.html
gestossen.
Besten Dank und ein schönes Wochenende
Gruß
Martin
Unfassbar wie schnell und wie Richtig deine Antwort ist:
Ich hatte natürlich auch gesucht, aber nichts gefunden. Erst nach meiner Fragestellung an dieser Stelle bin ich auf dein Posting hier :
http://www.lancom-forum.de/htopic,10864,snmp.html
gestossen.

Besten Dank und ein schönes Wochenende
Gruß
Martin
Hi Martin,
das war leider ein bekanntes Verhalten in einer aelteren Firmware, die/ein Werte in der Tabelle "Radar-Pattern-Thresholds" war falsch und wird nun vom neuen LCOS nicht mehr akzeptiert. Mit dem "default" setzt Du die Werte auf ihre neuen Defaults zurueck und alles ist wieder gut.
Ciao
LoUiS
das war leider ein bekanntes Verhalten in einer aelteren Firmware, die/ein Werte in der Tabelle "Radar-Pattern-Thresholds" war falsch und wird nun vom neuen LCOS nicht mehr akzeptiert. Mit dem "default" setzt Du die Werte auf ihre neuen Defaults zurueck und alles ist wieder gut.

Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.