1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
WWW-KR
Beiträge: 15
Registriert: 23 Aug 2005, 15:09
Kontaktdaten:

1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von WWW-KR »

Hallo,

eigentlich wäre die Anfrage unter WLAN einzusortieren, aber es handelt sich bei dem Gerät um ein Lancom 1781EW.

Das Gerät wird in einer externen Filiale eingesetzt und ist per VPN mit der Zentrale verbunden, läuft auch soweit.
Auf dem Router ist nun WLAN mit 802.1X eingerichtet, aber der RADIUS-Server (Windows 2008 R2) steht in der Zentrale. Diese ist soweit auch sauber konfiguriert und bedient in der Zentrale bereits 4x L-322agn ohne Probleme.
Bei dem 1781EW gestaltet es sich aber schwieriger, wie es aussieht spricht der den RADIUS nicht an. Ein einfacher Ping gegen den RADIUS-Server ist möglich, aber wenn ich einen Trace mit RADIUS-Client und IP-Router laufen lasse, sehe ich keine Pakete zwischen dem 1781EW und RADIUS-Server.

Hat jemand eine solche Konfiguration erfolgreich zum laufen gebracht oder hat Tipps?

Danke und Gruß

WWW-KR
MariusP
Beiträge: 1036
Registriert: 10 Okt 2011, 14:29

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von MariusP »

Hi,
aber wenn ich einen Trace mit RADIUS-Client und IP-Router laufen lasse, sehe ich keine Pakete zwischen dem 1781EW und RADIUS-Server.
Aber die Radius-Anfragen tauchen schon im IP-Router-Trace des 1781EW auf?
Oder schafft es das Gerät nicht Radius-Anfrage zu generieren?
Also wird als Ziel denn die VPN-Gegenstelle im Trace angegeben?

Gruß
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.

Ein Optimist, mit entäuschten Idealen, hat ein besseres Leben als ein Pessimist der sich bestätigt fühlt.
WWW-KR
Beiträge: 15
Registriert: 23 Aug 2005, 15:09
Kontaktdaten:

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von WWW-KR »

MariusP hat geschrieben: Aber die Radius-Anfragen tauchen schon im IP-Router-Trace des 1781EW auf?
Oder schafft es das Gerät nicht Radius-Anfrage zu generieren?
Also wird als Ziel denn die VPN-Gegenstelle im Trace angegeben?
Wenn ich per Kabel ein PC am besagten 1781EW anschließe und einen Ping sende, taucht dieser im Trace auf und kommt auch durch.
Wenn ich einfach nur den Trace auf RADIUS-Client und IP-Route laufen lasse und mich versucht mit dem PC per WLAN zu verbinden werden keine Pakete übertragen. Als ob der Router die IP des RADIUS nicht ansprechen würde.
Benutzeravatar
Bernie137
Beiträge: 1700
Registriert: 17 Apr 2013, 21:50
Wohnort: zw. Chemnitz und Annaberg-Buchholz

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von Bernie137 »

Hi,

der Radiusport 1812 wird auch nicht per Firewall geblockt im VPN Tunnel (deny all?)?

Gruss Heiko
Man lernt nie aus.
Benutzeravatar
alf29
Moderator
Moderator
Beiträge: 6207
Registriert: 07 Nov 2004, 19:33
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von alf29 »

Moin,

vielleicht einfach mal systematisch vorgehen:

(1) mit einem EAP-Trace schauen, ob die 802.1x-Verhandlung auf dem LANCOM überhaupt anläuft und ob RADIUS-Requests erzeugt werden
(2) wenn das gegeben ist: mit einem RADIUS-Client-Trace schauen, ob und wenn ja wohin diese Request geschickt werden
(3) wenn das gegeben ist: mit einem IP-Router-Trace schauen, ob die RADIUS-Requests (UDP üblicherweise an an Port 1812) passend über den VPN-Tunnel geroutet werden
(4) wenn das gegeben ist: auf der anderen Seite nachschauen, ob die RADIUS-Requests am IAS ankommen und was der damit macht. Kennt der IAS die (Rück-)route zu dem entfernten LANCOM?

Gruß Alfred
“There is no death, there is just a change of our cosmic address."
-- Edgar Froese, 1944 - 2015
WWW-KR
Beiträge: 15
Registriert: 23 Aug 2005, 15:09
Kontaktdaten:

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von WWW-KR »

Bernie137 hat geschrieben:der Radiusport 1812 wird auch nicht per Firewall geblockt im VPN Tunnel (deny all?)?
nee, die Firewall der Filiale ist noch auf Standard, also alles geht raus. Content-Filter ist auch nicht aktiv.
MariusP
Beiträge: 1036
Registriert: 10 Okt 2011, 14:29

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von MariusP »

Ich hoffe du hast wegen der Zeit der Posts Alfreds Post nicht übersehen.
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.

Ein Optimist, mit entäuschten Idealen, hat ein besseres Leben als ein Pessimist der sich bestätigt fühlt.
Benutzeravatar
Bernie137
Beiträge: 1700
Registriert: 17 Apr 2013, 21:50
Wohnort: zw. Chemnitz und Annaberg-Buchholz

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von Bernie137 »

Hi,
alf29 hat geschrieben: (4) wenn das gegeben ist: auf der anderen Seite nachschauen, ob die RADIUS-Requests am IAS ankommen und was der damit macht. Kennt der IAS die (Rück-)route zu dem entfernten LANCOM?
(5) zusätzlich prüfen, ob die Windows Firewall den Port 1812 nicht blockiert in andere Subnetze, Standard ist meißt nur lokales Subnetz!

Gruß Heiko
Man lernt nie aus.
MariusP
Beiträge: 1036
Registriert: 10 Okt 2011, 14:29

Re: 1781EW - 802.1X mir RADIUS per VPN

Beitrag von MariusP »

Hi,
Ich schätze
(5) zusätzlich prüfen, ob die Windows Firewall den Port 1812 nicht blockiert in andere Subnetze, Standard ist meißt nur lokales Subnetz!
ist gleichbedeutend mit "Problem behoben"?
Gruß
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.

Ein Optimist, mit entäuschten Idealen, hat ein besseres Leben als ein Pessimist der sich bestätigt fühlt.