Anfänger verzweifelt an einfachem Problem

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
almaron
Beiträge: 2
Registriert: 07 Apr 2006, 08:51

Anfänger verzweifelt an einfachem Problem

Beitrag von almaron »

Hallo,

ich traue mich kaum um Rat zu bitten :oops: , so simpel erscheint mir das Problem:

Ein Webserver in einem privaten Netz soll über einen 1811 (DSL) aus dem Internet erreicht werden können. Via Dynaccess ist der 1811 aus dem Internet selbst erreichbar und zeigt seine Konfigurationsseite. In der Servicetabelle ist die IP des Webservers nebst Port 80 und einem Mapport 3333 eingetragen. Die Firewall ist (erstmal) komplett ausgeschaltet.
Resultat: Wenn ich http://dynaccessdomain:3333 eingebe ist der Webserver nicht erreichbar.

Was übersehe ich? Muss in der Routing-Tabelle etwas geändert werden?
Oder woanders?

Schon mal vielen Dank im Voraus
Bela
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7132
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Beitrag von backslash »

Hi almaron
In der Servicetabelle ist die IP des Webservers nebst Port 80 und einem Mapport 3333 eingetragen. Die Firewall ist (erstmal) komplett ausgeschaltet.
Resultat: Wenn ich http://dynaccessdomain:3333 eingebe ist der Webserver nicht erreichbar.
Du hast ja auch das Port-Mapping nicht verstanden. Für deinen Fall leitest du einfach den Port 3333 an den WEB-Server weiter (Mapport 0), wenn der Server selbst auf den Port 3333 lauscht.

Lauscht er auf den Port 80 und soll von aussen über 3333 erreichbar sein, dann leitest du wieder den Port 3333 weiter und stellst nun aber den Mapport auf 80...

Gruß
Backslash
almaron
Beiträge: 2
Registriert: 07 Apr 2006, 08:51

Beitrag von almaron »

Besten Dank, jetzt läufts. Jetzt werde ich mich der Firewall widmen, schaun mehr mal :-)
Antworten