Webshield E250 hinter Lancom 1821

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
THS
Beiträge: 14
Registriert: 02 Mär 2006, 18:29

Webshield E250 hinter Lancom 1821

Beitrag von THS »

Hallo,


habe das Problem das die Rechner hinter einem MC Afee Webshield -
der als "transparenter Router" konfiguriert ist nicht ins Internet können.

Geräte haben folgende Konfiguration:

Lancom - IP: 192.168.2.21 / 255.255.255.0
webshield - IP: 192.168.2.254 / 255.255.255.0
2. Lanverbindung direkt an der Lancom angeschlossen
webshield - IP: 192.168.1.254 / 255.255.255.0
1. Lanverbindung => Switch dann die Rechner ebenfalls aus 192.168.1.0

Im Webshield selber ist der Gateway: 192.168.2.21 eingetragen.

Wenn vom PC (IP 192.168.1.50 , GW: 192.168.1.254 )
ein ping oder tracert ausgeführt wird komme ich zwar bis Lancom Router,
aber nicht weiter.
Wahrscheinlich muss ich
a) Routing in der Lancom eintragen
b) evtl. noch statische Route im Webshield hinzufügen

nur wie
:?:

Mfg
Thomas
eddia
Beiträge: 1239
Registriert: 15 Nov 2004, 09:30

Beitrag von eddia »

Hallo Thomas,
Wenn vom PC (IP 192.168.1.50 , GW: 192.168.1.254 )
ein ping oder tracert ausgeführt wird komme ich zwar bis Lancom Router
dann müsste der Webshield das LAN-1 maskieren und dann bräuchtest Du auch keine Route im Lancom.

Falls ohne Maskierung gearbeitet wird, trägst Du einfach eine statische Route im Lancom ein: 192.168.1.0 255.255.255.0 Router 192.168.2.254 (Warnung ignorieren) ohne Maskierung.

Gruß

Mario
THS
Beiträge: 14
Registriert: 02 Mär 2006, 18:29

Beitrag von THS »

Jup hat geklappt rauspingen klappt
Jetzt muss ich nur noch die DNS Auflösung vernünftig hinbekommen.

Momentan sind am Pc als GW + DNS jeweils der webshield eintragen
192.168.1.254 + im webshield die Lancom 192.168.2.21 als DNS-Server.
Da muss ich aber noch ein bisschen rumexperimentieren.

Vielen Dank schonmal

THS