Lanconfig "Konfig wg fehlerhaften Parameters nicht gesc

Fragen zur LANCOM Management Windows Software/ LANtolls: LANconfig, LANmonitor, WLANmonitor.

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
nbm24
Beiträge: 3
Registriert: 30 Mai 2008, 18:02

Lanconfig "Konfig wg fehlerhaften Parameters nicht gesc

Beitrag von nbm24 »

Ich habe bei einen Lancom 1811 mit aktuellem Firmwarestand das Problem, das Lanconfig (Version egal, auch die aktuelle) zwar brav die Konfiguartion einliest, diese beim Zurückschreiben aber immer den gleichen Fehler bringt:

"Die Konfiguration des Gerätes 'xxx' konnte aufgrund eines fehlerhaften Parameters nicht geschrieben werden.
Wünschen Sie den Konfiguartions-Dialog zu öffnen, um den fehlerhaften Parameter zu korrigieren?"

Wenn man dann Ja sagt, springt er auf den Punkt: Konfiguration - Wireless-Lan - 802.1x - Interfaces - Lan-2. Egal was man dann dort eingibt, die Fehlermeldung bleibt.

Wie kann ich rausfinden, an was er sich verschluckt? Webconfig macht keinerlei Schwierigkeiten.

dh
cosoft
Beiträge: 140
Registriert: 29 Jun 2005, 11:19
Wohnort: Nordrhein Westfalen

Beitrag von cosoft »

Hab heute den gleichen Fehler bei einem DSL/I 10+. Bei mir springt er zu Konfiguration - Schnittstellen - WAN - "Interface-Einstellungen 2" (was wohl mal ISDN hieß).
4E 4F 20 53 49 47
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5054
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Beitrag von LoUiS »

Hi,

schau Dir mal im Event-Log den gemeldeten Fehler an. Dort findest die genau Stelle des Fehlers unter Status->Config->Event-Log, es steht dort eine SNMP ID, mit der man dann auf der Konsole an die entsprechende Stelle navigieren kann.

Hier mal ein Beispiel fuer die SNMP IDs:

Code: Alles auswählen


root@LC1821n:/
> cd /Status/Config/Event-Log


Idx.  System-time           Event             Access      IP-Address       Info1                             Info2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06/24/2010 12:53:18   UplFailIncl       HTTPS       10.99.8.1        1.2.32.1.1.4                      test

root@LC1821n:/
> cd /2/32/1

root@LC1821n:/Setup/VLAN/Networks
> l

Name              VLAN-ID     Ports                                                                                                                                                                                                     
-----------------------------------
Default_VLAN      1           test                                                                                                                                                 

root@LC1821n:/Setup/VLAN/Networks

> set ?

Possible Entries for columns in Networks:
[1][Name]               : 16 chars from: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ@{|}~!$%&'()+-,/:;<=>?[\]^_.0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`
[2][VLAN-ID]            : 4 chars from: 1234567890
[4]Ports]              : 251 chars from: #ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ@{|}~!$%&'()*+-,/:;<=>?[\]^_.0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz `

Im Event-Log, unter Info1, findet man die SNMP ID, der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist. Hier "1.2.32.1.1.4". Man ignoriert die erste Ziffer "1" und nimmt die folgenden Ziffern zum springen an die entsprechende Stelle cd /2/32/1. Die letzten beiden Stellen laesst man wieder aus, da diese die Zeile und Spalten SNMP ID beschreiben in der der falsche Wert steht. Hier Zeilen-ID 1 und Spalten-ID 4. Ich hatte als Test den Wert "test" in die Tabelle als Interface geschrieben. Mit diesen Infos kann man nun den Wert entsprechend anpassen, oder mit dem Befehl "default" die ganze Tabelle auf Werkseinstellung zuruecksetzen.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
cosoft
Beiträge: 140
Registriert: 29 Jun 2005, 11:19
Wohnort: Nordrhein Westfalen

Beitrag von cosoft »

Danke, habe soeben Deine vorherige Lösung gefunden:

http://www.lancom-forum.de/topic,9730,- ... telle.html
LoUiS hat geschrieben:ok, das wichtige war die SNMP ID "1.2.23.1.1.1" das ist im Menue unter "cd /Setup/Interfaces/S0". Wechsle bitte mal in diesen Pfad und gebe dort ebenfalls ein "list" ein, dann noch ein "default" und probier nun noch mal die Einstellungen mit LANconfig zu aendern.
Ggf. auch noch mal die Ausgabe der Aktion hier einstellen. Irgendwie scheint sich da ein Parameter verschluckt zu haben.
Hat sofort geklappt :)
4E 4F 20 53 49 47