"topologyChange" klingt nach Spanning Tree, vermutlich sind die Edge-Ports nicht sauber deklariert.
Generell sollte man Level "Informational" oder "Debug" nicht per Mail versenden (es sei denn man hat einen lokalen SMTP im Haus stehen), Protokolle wie Syslog (per UDP) oder SNMP Trap sind dafür wesentlich bessre geeignet.
Hagen2000
Beiträge: 290
Registriert: 25 Jul 2008, 10:46

Re: Syslog Meldung: software error occurred

Beitrag von Hagen2000 »

Hall onel01, irgendwie schließt sich hier doch der Kreis:
An dieser Stelle viewtopic.php?p=118913#p118913 hatte ich Dir doch auch schon den Tipp gegeben, einmal die Spanning Tree Einstellungen zu prüfen. Hast Du vielleicht einen falsch konfigurierten LACP-Trunk eingerichtet oder eine andere Art von Schleife in deinem Netzwerk produziert? Das würde ich nochmals prüfen.